Masalah dengan 3 LVDT kawat

  • Thread starter fuzzycontrolfreak
  • Start date
F

fuzzycontrolfreak

Guest
Semua Hai, Saya bekerja pada sebuah proyek di mana saya menggunakan LVDT untuk measurments tepat dari sebuah perpindahan katup linier. Masalahnya adalah bahwa saya tidak memiliki dokumentasi yang berkaitan dengan sensor, dan saya tidak tahu tentang kabel yang benar. Saya memiliki tiga terminal keluar dari katup, dua di antaranya adalah korsleting dan tampaknya menjadi koil masukan. Dengan trial and error, saya menemukan bahwa dengan menerapkan sinyal AC di terminal-terminal ini, output DC yang dihasilkan pada terminal ketiga sehubungan dengan tanah (yang merupakan salah satu dari dua terminal kumparan masukan). Tegangan DC ini memiliki berbagai 250mV, dan memiliki sinyal yang sangat rendah untuk rasio kebisingan. Hal ini membuat saya tidak yakin apakah aku akan dengan cara yang benar, tampaknya ada sinyal kondisioner terpadu yang memberi saya ini DC output, tapi aku belum yakin, dan saya tidak tahu tentang itu LVDT dengan tiga kabel (mencatat bahwa tegangan input DC menghasilkan respons baik). LVDT adalah Ceko dibuat, dan dokumentasi tidak tersedia di mana saja, orang bisa tolong bantu saya dengan masalah saya, saya telah mencoba segalanya dan tampaknya saya hampir hilang sama sekali. Terima kasih banyak atas bantuan Anda ...
 
hey teman apa jenis sinyal conditoning menggunakan Anda? Anda menggunakan teknik analog menggunakan AD598/AD698? atau mengendalikan digital .... Katakan padaku sehingga kita bisa memikirkan kemungkinan masalah yang bisa terjadi hey saya bekerja pada sesuatu seperti proyek yang sama sekarang. sehingga memungkinkan kita melakukan beberapa berbagi pengetahuan ini akan membantu Anda dan saya. thank u
 
Aku tidak mendengar tentang LVDT memiliki 3 kabel ada tiga veriaties dari LVDTS tersedia 4-kawat LVDT - sekunder dihubungkan secara seri menentang kondisi 5-kawat LVDT - memiliki sekunder di cetre 6 LVDT tekan kawat - dua sekunder terisolasi pastikan, LVDT Anda benar satu. lihat datasheet dari itu, akan membantu Anda
 
Pencarian untuk '3 LVDT kawat 'di Google. Ada banyak hasil. Keith
 
ok Keith Tapi tampaknya, 5 kawat LVDT yang mereka sebut sebagai 3-kawat LVDT. kawat 1, 2: eksitasi kawat utama 3, 4: output sekunder Kawat 5: pusat tekan kawat am i right? saya pikir beberapa produsen menelepon 5-kawat LVDT sebagai 3-kawat LVDT

<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Posting added at 07:47 -------- - Previous post berada di 07:43 ----------</span></span>
Search for '3 LVDT kawat 'di Google. Ada banyak hasil. Keith
Halo Mr Keith bisa tolong bantuan pada tahap demodulasi sinkron di AD698 unit penyejuk sinyal? Aku could'nt mampu memahami, di mana informasi fase decoding. Ini digunakan fungsi transfer sebagai A / B. bisa anda jelaskan bagaimana demodulasi fasa terjadi? thank u
 
Tapi tampaknya, 5 kawat LVDT yang mereka sebut sebagai 3-kawat LVDT
Ada juga sensor yang memiliki tiga terminal, tanpa port exitation terpisah. Review manual produsen masing-masing. Pengkondisi sinyal Universal harus dapat berurusan dengan semua jenis sensor, 3 - 5 kabel skema koneksi. PS: Ini tampak seperti Anda tidak membaca datasheet AD698 thorougly. Gambar 7 adalah misalnya menunjukkan tiga skema LVDT kawat sambungan. [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1 ]---------- Posting added at 09:41 ---------- posting sebelumnya berada di 9:23 UKURAN ----------[/] [/COLOR]
Saya pikir LVDT Anda mungkin memiliki pengolahan sinyal di dalam
Hal ini tampaknya terjadi dengan transduser pendeskripsi dalam posting 2007 asli.
 
hi FvM Anda bisa memberi saya penjelasan singkat tentang Bagaimana [COLOR = "red"] demodulasi sinkron fase sensitif [/COLOR] berlangsung dalam pengkondisi sinyal yang universal AD698? saya punya bingung di operasi IC internal.
 
Anda dapat melihat prinsip operasi di blok diagram Gambar 6. Itu pada dasarnya mengalikan tanda input referensi dengan sinyal input A dan B dan low-pass filter produk. Bayangkan sebuah sinyal input sinus. Jika dalam fase dengan referensi (0 derajat pergeseran fasa), produk adalah sinus gelombang penuh diperbaiki, dan filter output tegangan DC positif maksimum. Sebuah sinyal 180 derajat akan memberikan sinyal didemodulasi maksimum negatif. Pada fase masukan 90 derajat, tanda diaktifkan pada puncak sinus, rata-rata nilai nol ist disaring.
 
Aku nggak Tahu banyak tentang LVDT, tetapi menemukan artikel ini harus membantu beberapa
 
Seluruh situs yang tampaknya agak meragukan. Itu hanya pergi untuk menunjukkan Anda tidak harus percaya semua yang anda lihat di internet! Keith.
 