Berpindah on / off dengan perangkat Triac relay

Z

Zedman

Guest
Saya ingin mengaktifkan / menonaktifkan beberapa perangkat (TV, HiFi) etc dengan Triac Relay kombo.
Triac yang akan menyala di nol lintas, setelah relay paralel yang akan menyala dan setelah beberapa waktu triac tidak akan dipicu lagi.

Sama ketika turning it off.

Saya membaca bahwa ada masalah dapat berpindah induktif dengan beban triacs.
Ini pada / off event yang akan terjadi hanya 0-20 kali sehari.

Apakah saya memerlukan tambahan tindakan pencegahan / snubber RC-lain, beralih ke aplikasi ini dengan aman?

terima kasih,
Zedman

 
Ataki DDoS należą do grupy najstarszych zagrożeń w Internecie, jednak wciąż plasują się w czołówce największych sieciowych plag. Wraz z rozwojem systemów bezpieczeństwa ewoluowały, a ich głównym celem stały się aplikacje i usługi.

Read more...
 
Mei saya tahu persis apa yang Anda logika, dengan gambar representasi jika memungkinkan.
tidak baik dan triac relay diperlukan untuk berpindah aplikasi seperti ini.?

 
It's quiet skenario sederhana, hanya bistable relay di paralel dengan triac.Saya ingin menggunakan triac untuk mencegah relay diaktifkan di tengah sebuah gelombang sinus.
Tetapi setelah itu saya tidak ingin menggunakan triac karena relay adalah bistable dan tidak ada kebutuhan energi untuk memegang ON negara.

terima kasih,
Zedman

 
Saya kira tidak akan ada masalah seperti yang anda memindahkan beban dengan baik triac dan relay di parellel.Yang berpindah dari beban induktif adalah masalah dengan triacs hanya bila Anda mencoba untuk mengontrol peralatan induktif (Vary kecepatan untuk Eg).Jika anda memindahkan beban On / Off saja, saya pikir tidak ada masalah akan dihadapi.Tetapi karena masalah keamanan bagi EMI dan RFI, gunakan snubbers dan MOV's.Hope this helps you.Dont forget the "Helped me" Tombol.Semoga beruntung.

 
J triac secara paralel dengan latching relay akan memastikan bahwa beralih dibuat di persimpangan nol, tetapi harus tetap triac sampai energized relay kontak ditutup.
J TYCO kul-jenis latching relay klaim yang dioperasikan waktu dari 25 mSec max, sehingga triac kebutuhan minimal dua siklus dari pintu-drive.

Wade Hassler

 
thanks, saya menggunakan Schrack PE014A05 relay, dengan urutan berpindah seperti ini:

1) Triac ON
2) tunggu 50 ms
3) Relay gulungan ON
4) menunggu 50 ms
5) Relay gulungan MATI / / oleh waktu ini estafet telah beralih dari negara
6) menunggu 50 ms
7) Triac MATI

 
Seperti ini: